System Volume Calculating 메세지

 Revit 작업을 하던 중에 위와 같은 메세지가 나타나면서 저장 및 동기화가 되지 않을 경우가 있음​ 이럴 경우 Duct 및 Pipe System Properties에서 System Calculation값은 "All"에서 "None"으로 변경 위와 같이 설정을 변경했음에도 동일한 메세지가 나타난다면 작업관리자의 세부정보 탭에서 "RevitWorker.exe"를 끝내면 됨. 참조사이트 : https://resources.imaginit.com/support-blog/cannot-synchronize-to-central-system-volumes-are-calculating...
kwonhrim | 2021-05-29 | 0


Revit 파일간 복사/붙여넣기시 오류

Revit 파일에서 복사/붙여넣기를 할 경우 아래와 같은 메세지가 뜨고, Disconnect를 클릭했는데도 복사가 이루어지지 않는 경우가 있음 이 경우 일부 피팅의 System​ Type과 System Classfication을 확인하여야 함.피팅의 Connector의 System Classfication이 Fitting이나 Global로 설정되지 않아 발생함.
kwonhrim | 2021-03-10 | 0


캐드 DWG Export 한 후 ViewPort 외곽선 보이지 않도록 설정하기

캐드 DWG Export 한 후  ViewPort 외곽선 보이지 않도록 설정하기   
mtmdc | 2021-01-23 | 0


Revit 프로그램 설치시 템플릿, 라이브러리 미설치시

Revit 사용 시 Template 파일이 없거나 라이브러리가 없는 경우를 종종 볼 수 있는데요.원인은 설치파일로 설치 진행 시 중간에 인터넷이 잠시 끊어졌거나, V3와 같은 바이러스 관련 프로그램에 의해 일부 설치가 차단될 경우에 발생합니다.Revit을 재설치하지 않고 해결할 수 있는 방법은 2가지가 있는데요. 2가지 중 원하시는 방법으로 문제 해결에 도움되시길 바랍니다. Solution 1# 옆사용자 PC의 Template 폴더를 가져와서 동일 경로에 붙여넣기1. ...
kwonhrim | 2019-11-16 | 0


Revit 관련 유용한 사이트 모음

1. 배관의 시스템 타입이 서로 다를경우 모델링 방법   -  https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/getting-started/caas/screencast/Main/Details/1ad24c1a-40c6-4a05-8320-b5e1e594549d.html?v=2017&st=pipe 2. Pipe/Duct의 Routing Perference 설정시 주의사항 - 다중으로 설정시 Part Type이 동일하지 않아야 함   - https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2...
kwonhrim | 2019-11-13 | 0


Revit 에서 PDF Export 시 실패되는 문제의 해결방법

Revit 에서 PDF로 출력 시 오래 걸리거나 실패되는 문제의 해결방법을 알려드리고자 합니다. 프로젝트 수행 버전에 따라 현재는 2017ver을 많이 사용 중에 있는데요, 이 PDF Export error 문제는 2017ver 및 2016ver(R2)에서 파일용량이 크거나 복잡한 Revit 파일을 PDF로 Export 시 발생하고 있습니다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------...